@den Harmlosen, lass mal meine Anlage in Ruhe. Die ist so wie sie ist völlig in Ordnung. Der verwendete Wechselrichter ist ohne Verbindung zum Netz eben weil es die sogenannte Schieflastbegrenzung gibt, der macht 5kW kann aber kurzzeitig auch deutlich mehr. Hätte ich die Überlastung nicht bemerkt wäre er von selber in die Abschaltung gegangen.
rale, versteh mich bitte nicht falsch: Wie Du Deine Anlage betreibst, ist allein Deine Sache. Ob 3-phasig am öffentlichen Netz mit geförderten 11 kW, entdrosselt auf 22 kW oder mit einer Umschaltung auf die einphasige Inselanlage, das musst Du selbst entscheiden.
Eines solltest Du Dir aber bewusst machen: Der Elektroinstallateur hat den gesamten Stromkreis der Wallbox vermutlich für 11 kW berechnet und auch so ausgeführt. Das betrifft Leitungsquerschnitte, Absicherung, FI/LS usw. Betreibst Du die Wallbox nun mit 22 kW, läuft dieser Stromkreis mit der doppelten Last.
Solange nichts passiert, fragt niemand danach.
Im Ernstfall, etwa bei einem Brand, können aber sehr unangenehme Fragen auf Dich zukommen. Findet ein Sachverständiger auch nur den kleinsten Hinweis auf eine Überlastung oder eine nicht abgestimmte Änderung, wird sich Deine Versicherung schnell zurückziehen.
Dann stehst Du mit dem Schaden allein da.
Nicht's für Ungut - ich mein es wirklich nur gut !!
LG Josef d.h.G-W